应急控制电路,请求帮助
阅读: 2940 |  回复: 25 楼层直达

2019/04/08 09:20:57
1
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长

QQ截图20160321155901 【直播】最纯粹的技术直播!乐云老师带你实战电子负载

QQ截图20160321155901 【免费送】 美信MAX17220评估板免费试用免费送


各位大佬,小弟最近在做一款应急电源,遇到一点问题希望各位大侠不吝赐教:

目前的调试情况是:前段无电时,插上电池,灯板即亮,然后接通前段(即前段有电时),灯板不亮,前段再断电,灯板亮。以下是目前的原理图

现在希望达到的功能是这样:1.前段无电时,插上电池,灯板不亮,然后前段通电,灯板仍然不亮,然后前段断电,灯板亮;之后重复的动作是前段有电,灯不亮,前段无电,灯板亮    2.拔插一次电池,重复上面的动作

2019/04/08 13:31:31
2
hylylx
电源币:93 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1572
LV9
军长
这图哪来的
2019/04/10 07:48:29
3
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
参考多个应急电源拼接的原理图,基本用的都是单片机,大神指点一下
2019/04/10 10:08:00
4
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

這很簡單:

把條件轉為真值表VCC=A  Batt = B

A=0 B=0   Q=0

A=0 B=1   Q=0

A=1 B=1   Q=0

A=0 B=1   Q=1

所以條件就在當A=1時, 儲存A的狀態

下圖:


先把SCR左半部全切開, 利用IC_ENABLE為LOW特點

1). A=0 ( Vin無輸入) B=0 (Batt無輸入)

2). A=0  B=1(Batt 輸入)  此時(R4+R5)與R6分壓必須讓Q2導通, 則Q3將不導通, LS為Hight,  LED不亮

把電路還原

3). A=1(Vin輸入)R1與R2先觸發SCR (SCR可用NPN+PNP組成), 當SCR導通後, R4被SCR接地 , R5,R6對Vscr分壓使Q2不導通, 原本Q3應該導通的, 但從Vin再連接D2,R2提供偏壓給

     Q2, 因此Q3會依然保持不導通, LED 一樣不亮, 但是A=1狀態被SCR儲存 /// B=1

4). A=0 (Vin無輸入) , 當移開Vin後, D2,R2不再提供偏壓, Vscr電壓無法提供Q2保持導通而截止, 此時Q3導通, LS=Low , LED輸出 // B=1

5). 再回到原始 A=0 B=0 , 當Batt移開, SCR_A對K不再有電壓而解鎖, 狀態回到初始值

圖中, 

(A).D1若不對電池充電可移除, 

(B)。IC_LS端若沒有提升電位, 則Q3_C必須加提升電阻, 

(C)。R5可換成二極體, 若Batt電壓夠高的話 

(D). 電路可以在簡化


2019/04/11 21:02:55
5
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
确实是大神,不过你讲的好复杂,小弟还是有点不明白,能不能告诉我,我的电路改怎么改
2019/04/12 10:05:49
6
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

虛線部分為新增, 其他為你原線路

這種調是很簡單:  將Q1, 電阻部分先接上, 上電(電池or電源)都會亮, 因為此時LS為Low

將Q2與電阻迴路接上, 上電(電池or電源)都不會亮, 因為LS永遠為Low

將SCR迴路再接上, 電池上電不會亮,(Q2導通, Q1不導通),  電源上電後LED就會亮, 電源拔掉繼續亮 (因為SRC被觸發鎖定, Q2不通, Q1導通)

腾讯分分彩 D,R迴路加上後, 上電讓LED不亮(Q2導通, Q1不導通), 拔電後LED亮, 再插電,  LED 滅....

不接電, 斷電池, SCR_A-K看多久會沒電, 沒電表示Reset

*SCR A-K畫反了, 請自己改


2019/04/12 10:07:39
7
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长
抱歉A-K沒反..圖是對的...
2019/04/12 11:38:13
8
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
CR02AM是什么
2019/04/12 13:19:00
9
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长
那是SCR的編號, 怕你不知道..
2019/04/12 13:24:27
10
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
是一个元件,还是什么,该怎么接
2019/04/12 13:52:00
11
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

規格書

/upload/community/2019/04/12/1555048224-93785.pdf

或是自己兜

兩個功能是一樣的

2019/04/12 15:16:41
12
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
感谢,小弟再多问一句,这两个管子可以用9012和9013替代吗
2019/04/12 15:19:41
13
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长
可以, C945, A684, 或C1815 , A1015 等等...都可以..
2019/04/12 15:40:47
14
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
好的,感谢,我去搭下电路试试,再次感谢大侠的讲解
2019/04/12 17:21:06
16
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长

大侠,另外问一下,如果要增加一个消防检测开关,如下图,你觉得加在哪个位置合适一些

腾讯分分彩 消防检测开关的目的:在有市电的情况下,这时灯是不亮的。   然后按下开关,灯亮,松开开关,灯灭,  模拟停电时灯会不会亮

2019/04/13 15:10:36
17
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

把,D, R补电回路用SW断开就可以了

像那你图画的一样

2019/04/13 16:52:21
20
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
我的开关是常开的(不是常闭合的),只是安防检测时会按下(闭合),所以没办法断开D R回路
2019/04/12 17:15:03
15
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
大神,你补充的那部分电路,电阻值怎么确定
2019/04/13 15:14:45
18
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

看你Q2电阻分压而定

当SCR导通后,Vscr等于Q2的偏压,所以Q2一定不通,所以D, R回路D=1N4148,R满足与B级下地电阻分压可以超过0.7V就可

2019/04/13 16:46:24
19
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
可以帮忙大概计算一下吗?帮我标一下,我再搭下电路试试,可以的话,我就修改PCB
2019/04/15 13:09:32
21
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长
電池電壓與Vin電壓各是多少?
2019/04/15 16:38:19
22
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长
vin 5v    电池电压 3.7V
2019/04/15 18:06:04
23
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

大概的值, 虛線為預留..

2019/04/16 16:59:25
24
h568560241
电源币:107 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:21
LV3
排长

腾讯分分彩 首先非常感谢您的及时回复,小弟万分感谢。

另外这个检测灯和开关是一个整体,像图片那样连接的(检测灯和开关是并联的),会出两根线SW1和SW2(这个是客户自己配的,会用端子线外接)。

总体详细功能我再描述一遍:

1。接上电池,电源无输出,检测灯不亮。

2.接上市电,电源无输出,检测灯亮。

3。按压灯体测试开关键时,指示灯灭。电源输出。

不好意思,麻烦大神再帮忙看看。

4.松开开关,关断电源,检测灯灭,电源输出。

5。拔插一次电池,回复到第一种状态。

2019/04/16 23:54:07
25
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

这跟你原电路有关么?若有关,那么:

1)电源指的是AC进来电源?与电池无关?

腾讯分分彩 2)亮灯,只会在最末端,当AC输入,不亮,再重新断电再输入,亮,有一个状态矛盾了

2019/04/17 17:22:09
26
juntion[版主]
电源币:1090 | 积分:226 主题帖:2 | 回复帖:834
LV9
军长

緊急照明接法分六種

你看看是哪一種